Para asimilar y entender las características de las perturbaciones en una red eléctrica, se realizó un análisis investigativo sobre el comportamiento de un sistema eléctrico que alimenta un horno de arco.
Este análisis permite aclarar las complicaciones e impactos del equipo genera tanto en su propia instalación eléctrica como en el Sistema Nacional Interconectado (SNI).
El funcionamiento del horno de arco provoca variaciones significativas de voltaje y corriente, especialmente durante el encendido y apagado. Estas variaciones producen inestabilidades intermitentes en la red, que se manifiestan como fluctuaciones de voltaje, armónicos y parpadeo luminoso (flicker), constituyendo perturbaciones que afectan la calidad del suministro eléctrico y el desempeño de otros equipos conectados.
De acuerdo al pequeño análisis se debe realizar un estudio del funcionamiento de los dispositivos que se conecten a la red eléctrica para evitar problemas como los que da
el horno de arco, evitando las inestabilidades del suministro eléctrico.
Aquí se evidencia que las perturbaciones eléctricas son originadas por el sistema de funcionamiento de los equipos provocando fluctuaciones de voltaje armónicos sobre exigiendo partes primordiales del suministro eléctrico
Bibliografía
C. Del Hierro y J. Cepeda, “Caracterización y simulación de fenómenos dinámicos relacionados con la actuación de un horno de arco eléctrico conectado al sistema eléctrico de potencia de Ecuador,” Revista Técnica “energía”, vol. 17, no. 2, pp. 8-17, Jan. 2021, doi: 10.37116/revistaenergia.v17.n2.2021.439.