Redes subterráneas en distribución de media y baja tensión
Concepto y Características Generales
Las redes subterráneas son sistemas de transporte de energía eléctrica que se encuentran por debajo de la superficie terrestre. A diferencia de los sistemas tradicionales, estos emplean cables compuestos por aislantes extruidos de alta calidad, creados para funcionar en condiciones con baja dispersión de calor y con humedad. [1]
- Su funcionamiento se realiza en Media Tensión dentro de un rango de 13. 2 kV a 34. 5 kV, así como en Baja Tensión.
- El enfoque de su construcción se centra en la durabilidad y la seguridad eléctrica, incorporando barreras metálicas que mantienen el campo eléctrico contenido.
- Se emplean polímeros con elevada rigidez dieléctrica, lo que facilita la conducción en áreas limitadas.
- Incluyen pantallas semiconductoras y metálicas para garantizar un flujo eléctrico radial y prevenir descargas indeseadas.
- Adoptan una estructura común de anillo abierto para asegurar redundancia y continuidad del servicio en caso de fallos.
- Se instalan en bancos de ductos o trincheras que brindan protección mecánica ante excavaciones y presión del terreno circundante.
- Se utilizan componentes diseñados para funcionar bajo altas condiciones de humedad o inundaciones temporales.
- Incorporan equipos sin partes energizadas al aire, reduciendo la posibilidad de arcos eléctricos para los operarios.
- Su capacidad de carga está limitada por la resistividad térmica del suelo a su alrededor y la profundidad de su instalación. [2]
Ventajas y Desventajas frente a Redes Aéreas
|
Ventajas |
Desventajas |
|
- Mayor confiabilidad ante eventos climáticos (rayos, vientos) - Eliminación del impacto visual negativo y - Mayor seguridad para el ciudadano al evitar riesgos de arcos eléctricos por contacto accidental. |
El costo inicial puede ser de 5 a 10 veces superior al aéreo. Además, la localización de fallas es compleja y requiere equipos de reflectometría para su detección. |
Componentes Principales
- Conductores: Cables de energía con recubrimiento de XLPE (Polietileno Reticulado) o EPR. Cuentan con capas semiconductoras para equilibrar el campo eléctrico y una pantalla metálica para el drenaje de corrientes de fallo.
- Canalizaciones: Tubos de PVC de alta resistencia o polietileno integrados en estructuras de ductos de concreto.
- Cámaras de Inspección (Pozo): Estructuras subterráneas de concreto reforzado diseñadas para la tracción de cables, realización de conexiones y labores de mantenimiento.
- Accesorios de Conexión: Empalmes preformados y terminales (codos) que garantizan la continuidad del aislamiento en los puntos de ramificación. [3]
Aplicaciones y Consideraciones Técnicas
Su empleo es común en áreas financieras en ciudades, núcleos históricos, barrios de alto nivel socioeconómico y zonas adyacentes a aeropuertos donde la altura de los postes puede representar un riesgo para la aviación.
Aspectos Técnicos:
- Capacidad Térmica (Ampacidad): A diferencia del aire, el suelo actúa como un aislante térmico. El diseño debe tener en cuenta la resistividad térmica del terreno para prevenir la degradación del aislamiento debido al sobrecalentamiento.
- Transiciones: En los lugares donde la red cambia de aérea a subterránea, es fundamental el uso de pararrayos de línea para salvaguardar el cable frente a picos de tensión transitorios. [4]

Ilustración 1: Transformador Tipo Pad mounted
Referencias Bibliográficas
|
[1] |
T. Gönen, Electric Power Distribution Engineering, Florida, USA: CRC Press, 2014. |
|
[2] |
IEEE, «IEEE Guide for the Design and Application of Medium Voltage Cable Systems,» IEEE Std 1617-2007, Nueva Jersey, EE. UU., 2007. |
|
[3] |
H. L. Willis, Power Distribution Planning Reference Book, 2nd ed, New York, USA: Marcel Dekker, 2004. |
|
[4] |
IEEE, «IEEE Guide for the Selection and Application of Insulated Power Cable for Use in Utility Operations,» IEEE Std 1300-2011, New Jersey, EE.UU., 2011. |