Dispositivos de protección, sobre intensidades, sobre tensiones, defectos de aislamiento

Dispositivos de protección, sobre intensidades, sobre tensiones, defectos de aislamiento

de WILSON FRANCISCO ORTEGA PELAEZ -
Número de respuestas: 1
Los dispositivos de protección: Son componentes esenciales en cualquier instalación eléctrica que tiene como objetivo principal garantizar la seguridad de las personas y proteges los dispositivos contra posibles fallas eléctricas  o corto circuitos que se pueden llegar a presentar. Actúan como guardianes  del sistema eléctrico

Protección contra sobre intensidades: protegen contra corrientes eléctricas excesivas, ya sean sobrecargas (demanda excesiva de corriente) o cortocircuitos  y los dispositivos utilizados mas comunes son:
-interruptores automáticos 
-los fusibles 

Defectos de aislamiento: Estos dispositivos protegen contra el riesgos de sufrir electrocuciones causados por el fallo del aislamiento de los conductores o por los mismos dispositivos eléctricos presentes los cuales pueden causar contactos directos e indirectos.

protección contra sobretensiones: Estos dispositivos protegen a los equipos eléctricos y a las diferentes instalaciones eléctricas presentes contra los aumentos bruscos y transitorios de voltaje como los que causan los rayos o maniobras en la red eléctrica .
Un dispositivo esencial que se ocupa es el protección sobe tenciones DPS   


En respuesta a WILSON FRANCISCO ORTEGA PELAEZ

Re: Dispositivos de protección, sobre intensidades, sobre tensiones, defectos de aislamiento

de KARLA ISABEL VERDUGO GONZALEZ -

Agradezco su aporte sobre los dispositivos de protección eléctrica. El contenido que ha compartido evidencia una comprensión general del tema y destaca correctamente su importancia en la seguridad de las instalaciones. No obstante, le sugiero considerar los siguientes aspectos para mejorar su desarrollo técnico y comunicacional:

  1. Redacción y ortografía: Es importante revisar cuidadosamente la ortografía (por ejemplo, "proteges" debe ser "proteger"), el uso de tildes, la puntuación y la coherencia gramatical. Esto ayudará a que su explicación sea más clara y profesional.

  2. Precisión en los términos técnicos:

    • En el apartado de sobretensiones, debe corregirse la expresión “protección sobe tenciones DPS” por “protección contra sobretensiones (DPS: Dispositivo de Protección contra Sobretensiones)”.

    • En cuanto a los defectos de aislamiento, sería oportuno especificar que los interruptores diferenciales son los dispositivos comúnmente utilizados para evitar riesgos por contactos directos e indirectos.

  3. Organización del contenido: Le recomiendo presentar sus ideas en párrafos bien definidos, con subtítulos claros como los que ha utilizado. Además, puede enriquecer su explicación con ejemplos concretos de aplicación en entornos reales.

  4. Rigor técnico: Sería beneficioso que precise que los interruptores automáticos protegen tanto contra sobrecargas como contra cortocircuitos, y que los DPS pueden clasificarse en tipo 1, 2 y 3, según el nivel de protección requerido.