DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, SOBRE INTENSIDADES, SOBRE TENSIONES, DEFECTOS DE AISLAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, SOBRE INTENSIDADES, SOBRE TENSIONES, DEFECTOS DE AISLAMIENTO

de JUAN CARLOS AVILA CAMPOVERDE -
Número de respuestas: 1
Los dispositivos de protección en instalación es eléctricas se encargan de proteger contra sobretensiones, sobreintensidades, y defectos de aislamiento.
Estos dispositivos incluyen interruptores diferenciales, interruptores termomagnéticos, pararrayos, etc.

Sobreintensidades:
Interruptores magnetotermicos.- detectan y cortan la corriente en caso de sobrecarga p cortocircuito.

Fusibles.- proporcionan protección contra sobreintensidades, cortando el circuito cuando la corriente excede un valor predefinido.

Sobretensiones:
Protectores de sobretensiones(SPD).- reducen o eliminan los picos de tensión, protegiendo los equipos conectados a la red eléctrica.

Pararrayos.- son dispositivos diseñados para proteger contra las descargas eléctricas atmosféricas como los rayos.

Defectos de aislamiento:
Interruptores diferenciales.- son los que detectan y cortan la corriente en caso de que la corriente fluya a través de una persona o un equipo a tierra.

Controladores permanentes de aislamiento.- son los que realizan un seguimiento continuo del aislamiento de la instalación y advierten sobre cualquier problema.

Resumido se puede decir que la protección en instalaciones eléctricas abarca la detección y corrección de sobreintensidades, la gestión de sobretensiones y al identificación y mitigación de defectos de aislamiento.
 
 
En respuesta a JUAN CARLOS AVILA CAMPOVERDE

Re: DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN, SOBRE INTENSIDADES, SOBRE TENSIONES, DEFECTOS DE AISLAMIENTO

de KARLA ISABEL VERDUGO GONZALEZ -
El trabajo presentado muestra que usted ha comprendido los principios fundamentales sobre los dispositivos de protección en instalaciones eléctricas. A continuación, le comparto algunas observaciones para mejorar su exposición:

Contenido técnico:
Ha identificado correctamente los tres tipos principales de fallas eléctricas: sobreintensidades, sobretensiones y defectos de aislamiento, así como los dispositivos que actúan frente a cada una. Su mención a los interruptores magnetotérmicos, fusibles, SPD, pararrayos e interruptores diferenciales está bien ubicada.

Claridad y precisión:
Le sugiero corregir algunos errores tipográficos y de redacción para lograr mayor claridad. Por ejemplo:

En "Interruptores magnetotermicos.- detectan y cortan la corriente en caso de sobrecarga p cortocircuito", debe reemplazar “p” por “o”.

Acentúe correctamente las palabras que lo requieren, como “eléctricas” en el primer enunciado.

En “al identificación” debe decir “la identificación”.

Profundización:
Sería enriquecedor si en futuras entregas pudiera incluir ejemplos de aplicaciones prácticas (por ejemplo, dónde se instalan los SPD tipo 1, 2 o 3, o cómo se determina el uso de un diferencial según la sensibilidad requerida).

Resumen final:
Su cierre es acertado. Sin embargo, podría mejorarse diciendo: “En resumen, la protección en instalaciones eléctricas implica detectar y actuar ante sobreintensidades, gestionar sobretensiones, e identificar y corregir defectos de aislamiento, todo con el objetivo de proteger tanto a las personas como a los equipos eléctricos.”